Добрый день!
На угольном предприятии (НВОС 1 категории) построена и вводится в эксплуатацию новая котельная, на которую имеется проектная документация с негосударственной экспертизой. ГЭЭ проект не проходил.
Как правильно поставить на учет ИЗА котельной? Актуализировать объект НВОС 1 категории или выделить котельную в отдельный объект НВОС 3 категории?
Добрый день!
Обратимся к определению объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, - объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков (ст. 1 № 7-ФЗ).
Из письма N МК-02-02-34/26174 от 1 августа 2022 г. «При наличии совокупности объектов существуют 2 альтернативных признака единого объекта НВОС (достаточно одного из них или обоих), которые следует учитывать при его идентификации:
- единое назначение;
- неразрывная физическая или технологическая связанность.
Неразрывная технологическая связанность совокупности объектов заключается в невозможности осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объекта НВОС или возникновении существенных затруднений при ее осуществлении в случае отсутствия хотя бы одного из объектов совокупности, составляющей объект НВОС».
Чтобы поставить котельную на учет как новый объект НВОС необходимо предоставить документы, что деятельность котельной и существующего объекта НВОС не связаны физически и технологически.
В случае, если котельная обеспечивает нужды существующего объекта НВОС I категории, то есть неразрывно с ним связана, находится по тому же адресу и на том же земельном участке, то логично будет актуализировать сведения об объекте НВОС и указать котельную как новый источник выбросов ЗВ в атмосферный воздух в соответствии с требованиями п. 6 ст. 69.2 № 7-ФЗ.
Выкопировка из ст. 69.2 № 7-ФЗ:
6. Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежат актуализации в связи с представлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сведений:
В то же время согласно п. 34. ПП РФ от 7 мая 2022 г. N 830 «В случае если объект соответствует нескольким критериям отнесения объектов к объектам I, II, III и IV категорий, на основании которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категорий, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду».
Таким образом, необходимо определить попадают ли существующий объект НВОС и построенная котельная под совокупность объектов, неразрывно связанных физически или технологически и исходя из этого принимать решение о постановке на учет или актуализации сведений.
Уважаемый гость!
Ответ на этот вопрос могут просматривать только подписчики журналов “Экология производства” и “ТБО”.