Добрый день! На одной из промплощадок была приостановка из - за ГОУ. Прошу пошагово расписать мероприятия по вводу нового ГОУ в эксплуатацию. Конкретно интересует, на каком этапе при вводе нового ГОУ проводятся замеры проб атмосферного воздуха и составляется акт эффективности. Я понимаю, что во время пуско - наладочных работ, но хочется узнать порядок действий по правильному вводу у эксперта.
Здравствуйте, Ксения!
Ввод в эксплуатацию нового газоочистного оборудования (ГОУ) регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Устанавливает общие принципы охраны окружающей среды и регулирует отношения в области природопользования и экологической безопасности.
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Определяет требования к охране атмосферного воздуха, включая регулирование выбросов загрязняющих веществ и использование газоочистного оборудования.
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 07.08.2018 № 154 «Об утверждении методических указаний по разработке нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Регламентирует порядок расчета и установления нормативов выбросов.
- ГОСТы и СанПиНы, которые устанавливают требования к методам измерения загрязняющих веществ в выбросах и порядке проведения контроля эффективности работы ГОУ.
Согласно Федеральному закону № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», предприятия, которые осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, обязаны:
1. Обеспечивать очистку выбросов до установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных выбросов (ВСВ) (ст. 11).
2. Проводить государственный учет источников выбросов и их характеристик (ст. 23).
3. Осуществлять производственный контроль за соблюдением нормативов выбросов и эффективностью работы установленных на источниках выбросов ГОУ (ст. 26).
Порядок ввода нового ГОУ в эксплуатацию включает следующие этапы:
1. Разработка проектной документации
- Проведение технических изысканий и оценка существующих выбросов.
- Разработка проекта установки ГОУ с учетом технологических особенностей предприятия.
- Проектная документация подлежит экологической экспертизе (ст. 11 ФЗ № 96).
2. Получение необходимых разрешений:
- Разработка и утверждение нормативов ПДВ с учетом работы нового ГОУ.
- Получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ с учетом изменений после ввода нового оборудования (ст. 14 ФЗ № 96).
3. Монтаж и установка ГОУ:
Проведение монтажных работ в соответствии с разработанным проектом и требованиями технических регламентов. Обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда.
4. Пуско-наладочные работы:
После установки проводится комплекс пуско-наладочных мероприятий для проверки работоспособности ГОУ и настройки его на оптимальный режим работы. На данном этапе важно обеспечить соответствие работы оборудования проектным параметрам и требованиям законодательства.
5. Проведение замеров проб атмосферного воздуха:
- Замеры выбросов проводятся во время пуско-наладочных работ.
- Осуществляются измерения концентраций загрязняющих веществ до и после ГОУ.
- Замеры проводятся аккредитованными лабораториями с использованием утвержденных методов измерений.
6. Составление акта эффективности работы ГОУ:
На основании результатов замеров составляется акт, подтверждающий эффективность работы ГОУ. В акте указываются полученные показатели очистки, соответствие нормативам ПДВ и иная необходимая информация. Акт утверждается руководством предприятия и при необходимости представителями контролирующих органов.
7. Ввод ГОУ в эксплуатацию:
- После подтверждения эффективности работы ГОУ оформляется приказ (распоряжение) о вводе оборудования в постоянную эксплуатацию.
- Обновляется техническая документация предприятия, включая паспорта ГОУ и журналы эксплуатации.
Предприятие обязано уведомить территориальные органы Росприроднадзора о вводе нового ГОУ. Предоставляются копии акта эффективности, результаты замеров и обновленные нормативы ПДВ.
В процессе дальнейшей эксплуатации ГОУ предприятие проводит регулярные проверки и контроль эффективности работы оборудования (ст. 26 ФЗ № 96). Результаты производственного контроля фиксируются в установленной форме и предоставляются контролирующим органам по их запросу.
Для успешного и правильного ввода нового газоочистного оборудования в эксплуатацию рекомендуем тщательно планировать этапы работ, учитывая необходимость получения разрешений и согласований с контролирующими органами.
Проводить замеры проб атмосферного воздуха во время пуско-наладочных работ, чтобы своевременно выявить и устранить возможные отклонения в работе оборудования. Своевременно оформлять и утверждать акт эффективности работы ГОУ, обеспечивая его соответствие требованиям нормативных документов.
Оперативно уведомлять контролирующие органы о вводе оборудования в эксплуатацию, предоставляя полный пакет необходимых документов.