Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие требования нужно соблюсти, чтобы производить сброс (или сбор) ливневых сточных вод в искусственный водоем (противопожарный водоем). Будет ли являться противопожарный водоем водохозяйственной системой? Какие будут требования к качеству ливневых сточных вод (будут ли они относиться к категории вод, используемых для технических целей)?
Предприятие 1 к.оп., доступа к водному объекту нет, отвод ливневых сточных вод в ЦСВ пока тоже под вопросом.
Добрый день!
Согласно ст 1 Водного Кодекса РФ:
4) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
5) водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;
16) негативное воздействие вод - затопление, подтопление или разрушение берегов водных объектов;
19) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.
Согласно СП 8.13130:
«Пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами)»
4.5. Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
Исходя из определений делаем вывод, что пожарный водоем- это водный объект, со всеми вытекающими к нему требованиями, а именно ст. 44 ВК РФ «1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст.60 ВК РФ «6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:
1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах или технологических нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды");
2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;
3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также загрязняющие вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций».
Таким образом, использование сточных вод в качестве исходной воды на противопожарные нужды возможно после предварительной очистки.
При этом не стоит забывать о существовании ст. 53 ВК РФ «1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.
2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается».
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что использование искусственно созданного водного объекта (противопожарный водоем) в целях сброса сточных вод (предварительно очищенных) и как итог запаса воды на противопожарные нужды прямо не запрещено, но проектом это все должно быть четко обосновано.
Также можно обратиться в проектную организацию и прояснить все нюансы по устройству таких водоемов.
Но для полноты картины рекомендуем обратиться в органы Росприроднадзора или Минприроды, так как предприятиям 1 категории необходимо получение КЭР и момент со сбросами должен быть урегулирован в рамках законодательства.
Уважаемый гость!
Ответы на вопросы на нашем сайте могут просматривать только пользователи, зарегистрированные как клиенты.