Отсутствие превышений за контуром

Необходимо ли подавать документы на установление СЗЗ при отсутствии превышения предельно допустимых нормативов за контуром объекта, что подтверждается протоколами результатов количественного химического анализа атмосферного воздуха, проведенных в контрольных точках?

access_time 17.09.2019
person_outline Екатерина
Вы ответили на этот вопрос
1
ответ
413
просмотров

ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: 1

access_time 18.09.2019

Здравствуйте!

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями и дополнениями),

«Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования».

Подробнее о том, какие объекты считаются источниками воздействия на среду обитания человека дано в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция):

«Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ».

Для подтверждения факта, что предприятию нет необходимости установления санитарно-защитной зоны, требуется провести инструментальные замеры и/или провести расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников и расчет шумовых характеристик от объекта в целом. На данный момент, проводится экспертиза подобных расчетов и результатов инструментальных замеров для предприятий с выдачей экспертного заключения, подтверждающего факт соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям и, как следствие, отсутствия необходимости установления СЗЗ.

Кроме этого, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 описывает случаи, когда установление СЗЗ не требуется, а именно:

- предприятие относится к IV-V классам опасности (согласно классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и главой VII указанного документа ориентировочный размер санитарно-защитной зоны определен;

- предприятие является объектом малого бизнеса, относящимся к V классу опасности (согласно классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- предприятие является микропредприятием малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек.